登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:大容量电机启动
点击:2395 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
风吹树
各位高手以下请指点,谢谢!
二十二千瓦的大容量电机星三角启动,可不可以频繁启动运行(启动运行二十分钟,停机十分钟)?
07-07-24 21:29
1楼
编辑
引用
管理
hpqian
可以的!
07-07-24 21:36
2楼
编辑
引用
管理
kvabc
引用
hpqian
在 2007-7-24 21:36:00 发言
【内容省略】
我以前观点和你一样,不过我现在我改变啦!
07-07-24 22:57
3楼
编辑
引用
管理
zbhdm
引用
kvabc
在 2007-7-24 22:57:00 发言
【内容省略】
你就不能具体点!?
07-07-24 23:44
4楼
编辑
引用
管理
lovefeyer
貌似22KW不算什么大电机,你说的这种运行方式也是没问题的
07-07-25 00:42
5楼
编辑
引用
管理
jubchuo
我认为可以啊,妈的,我们这75KW的电机 还经常点动呢。没办法。工艺要求,NN的。
07-07-29 15:59
6楼
编辑
引用
管理
gongju5000
还是降压启动的好一点!Y----△
07-08-02 02:34
7楼
编辑
引用
管理
liushuangshu
做好了绝对没有问题,我这里55千瓦电机眉分钟启动停止一次都没有问题
07-08-03 09:52
8楼
编辑
引用
管理
1213712137
频繁启停最好用变频电机,他有独立的风扇
07-08-05 19:17
9楼
编辑
引用
管理
无法登陆
对电机而言是没有问题的
因为降压启动嘛
桥式起重机上的电机采用转子串电阻 启动特频繁 长时间工作没问题
07-08-05 23:13
上一页