各位大侠,我公司的一台616P5/75KW变频器昨晚由于雷电影响而损坏了,开启后显示屏没有显示,风扇正常,融断器完好,输出侧无电压,请问不知是什么地方出了问题?
07-07-04 10:16
1楼
编辑
引用
管理
jianshang121
IGBT呢?
07-07-09 14:36
2楼
编辑
引用
管理
taoshulin
引用
kaih
在 2007-7-4 10:16:00 发言
【内容省略】
如果你有这样的两台变频器,你可以把显示屏互换一下,看显示屏是否坏了.如显示屏没坏,就是变频器坏了.我们可以维修.需要的话可以联系我们.
07-07-10 11:38
3楼
编辑
引用
管理
xiaoyong0527
雷击的机器不大好治!
07-07-10 16:35
4楼
编辑
引用
管理
kaih
谢谢各位了,已经查出来是什么问题了,是脉冲变压器烧毁了,但是现在问题又来了,这个脉冲变压器买不到,各位大虾知道什么地方能搞到吗?
07-07-13 15:36
5楼
编辑
引用
管理
zyqxwzyx
+-15V,+5V(包括Vcc)可以随意代替。
07-07-13 22:49
6楼
编辑
引用
管理
kaih
型号是:CPP020022电源脉冲变压器,比较特殊不太好找呀,各位有没有这个货呀,能卖给我吗?
07-07-16 08:24
7楼
编辑
引用
管理
bin99
变压器有人会绕的找人绕就可了
07-07-17 23:11
8楼
编辑
引用
管理
杨博文
主办坏了吗