主题:请对低压线路熟悉的朋友指导下 为什么接地线会有110V电压
点击:7982 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
caohaihong
问题是这样的 家用接地线有110V电压(用数字电笔和万用表测)但漏电保护开关不跳电(开关好) 我现在把所有接地线的接头分开后还有110V电压(手潮湿时有触电感觉) 我做了10年电工自己也傻了(老革命遇到新问题拉)
07-06-26 22:18
1楼
编辑
引用
管理
caohaihong
有谁可以解释下啊
07-06-27 10:04
2楼
编辑
引用
管理
想出海的浅水小鱼
之前好像我这也有过这种情况,我们那时是设备外壳和火线碰到了,在进入设备时火线皮破,导致地线有电压。你的情况不知有没这种可能!
07-06-27 10:30
3楼
编辑
引用
管理
aliali
我给你讲个故事:
在原来公司的时候 我们一个外包公司的人说一个现场接线箱的外壳带电,我过去用手测试了一下 什么感觉也没有 他说把现场的一个切割机的电源送上后箱壳就带电了 我把切割机的电源送上后 我一试就跳起来了
问题是相线有破了的地方 接地 或是零线断了 并且接地 我想后者的可能性大一些
07-06-27 10:54
4楼
编辑
引用
管理
陈景廉
分开后每一根地线都有110伏电压吗?还是某些有?还是总线有?
07-06-27 12:48
5楼
编辑
引用
管理
hhj8
到底是零线有电压,还是地线有电压啊?地线一般都接地的,与大地是等电位的,怎么会有电压呢?你是如何发现的?要详细的说一下才知道。若是零线有电压,多数是零线有断线的情况下,才会出现很大的电压。
07-06-28 09:06
6楼
编辑
引用
管理
老马ABC
接地不好,在这种情况下有可能存在感应电压。其电流很小,你可以接一用电器试一下。感应电压的电流是不能使用电器工作的。
07-06-28 17:06
7楼
编辑
引用
管理
wenhaodong12
像你说的这种情况, 是火线接地,接地不是很明显. 请仔细查一下哈.同仁.
07-06-28 19:20
8楼
编辑
引用
管理
trulysmt
接地不好,使工作设备的静电漏不出去,
07-06-28 19:26
9楼
编辑
引用
管理
1213712137
关注
07-06-28 21:10
上一页