主题:请大家帮我看看这个延时循环电路图

点击:5748 回复:14

我原来的线路有问题,就是每个仪器的触点间隔距离不同,闭合的时间也就不同,所以第一循环结束转第二循环时,SJ1和SJ2就会出现抢先吸合的情况。我把C改为时间继电器SJ3时,并把时间调为最小,由SJ1的一对常闭点去控制电磁阀,经试验,符合要求。SJ1、SJ2、SJ3为富士的ST3时间继电器。
07-06-03 21:42
简单:用一个双设定定时器,比如OMRON的H3BF;H5CX....
07-06-04 09:32
可以用双时循环定时器来进行设计,电路很简单的.应该能满足你所要求的.
我原来就设计过这样的情况来满足工艺使用要求
07-07-09 15:14
楼主做出来了,分析一下.
08-03-03 14:52
用这种电路行不行,之前我出设计这种电路出现跟楼主一样的情况。我还以为是人家送不合格的时间继电器。我用的是欧姆龙的H3Y 220V的。请高手指点。
http://photos.i.cn.yahoo.com/chqi_hu/2fbe/990d.jpg/
08-03-23 15:42