yanli7234:你需要做完除CP外所有的硬件组态,我才能帮你加上CP. 不然,你重新编译SDB会有问题。
附件
附件
附件
04-02-29 23:27
我做试验是用的315-2DP,设备上是用的412-2DP,只要在能连上CPU即可。
04-02-29 23:33

引用 yanli7234 在 2004-2-29 23:33:00 发言【内容省略】

天啊,300变400,开玩笑吧。表情
04-02-29 23:39
我的程序都是针对DB块编的,到400上重新编I/O映射表即可。
04-03-01 00:03
我也不知道怎样向STEP7中添加新的模板的数据,有谁能指点一下?
对于这个模板,我是安装了新版本的NCM IE 程序后添加上的
04-03-01 08:58
试试在硬件组态中导入以下Profile
附件:
[本地下载]
改成400就不能用343-1了。
04-03-01 09:51

引用 karl 在 2004-3-1 9:51:00 发言【内容省略】

这是个办法,但还是不能单独加入新模板信息。
至于400,用443-1就行了。
04-03-01 10:14
哈哈,343也成试验品了。看来yanli7234实在是有米。
04-03-01 20:15
回karl大人,不是我有米或乱花老板的钱。实情如下:
1.我所在的公司(天丰钢铁公司)于天津三电公司签订了2座179高炉的控制系统合同。
2.三电公司的硬件结构(每套)是用1台S7-400的PLC控制上料、本体监控、热风炉,1台S7-    300控制布袋除尘。
3.三电公司的技术人员对高炉的工艺几乎一无所知。我认为400的PLC风险过于集中。
4.三电自己增加1台300PLC用于高炉本体监控、热风炉。400只负责上料。
5.备件:我公司必须同时备S7-300、400。
我是用备件做的试验。我正确的角色应该是甲方监理,但因为乙方的无能,我已经被总工骂过2次了。只好自己做了。现在只差20%就完成了。
谢谢karl的帮助。3月20日以后随时盼望到天津市请你喝酒。
04-03-02 07:56
我真希望在做项目时还能有这么多好心人!
04-03-02 08:11