10楼
编辑
引用
管理
xuweiplc
接县松动. 要定期维护才行
07-05-24 02:46
11楼
编辑
引用
管理
panjan
这是施耐德的LC1 -D6511
电流65A
接线段子松动造成过热造成
最后修改:
2007-5-24 11:27:38
07-05-24 11:22
12楼
编辑
引用
管理
liomao1893
触点疲劳、型号与电路不匹配,一般情况是选小了。我碰到过几次
07-05-24 13:26
13楼
编辑
引用
管理
lingtao
接线头都生锈了,应是长期接触不良 发热导致
07-06-24 09:07
14楼
编辑
引用
管理
工控处女
可能是接触不良,也可能选型不对
07-06-24 10:34
15楼
编辑
引用
管理
深圳航标
楼主们回答的都不错,我搞了快十年的维修电工.你拍的图片也太模糊了,让大家咋给你说,你是故意考验大家?
07-06-27 22:30
16楼
编辑
引用
管理
nhsl
接触不良造成的
07-06-28 05:43
17楼
编辑
引用
管理
czadog
引用
蒙毅
在 2007-5-20 13:05:00 发言
【内容省略】
07-06-28 13:30
18楼
编辑
引用
管理
ybpr56
压线松了,打火引起的
07-06-28 17:01
19楼
编辑
引用
管理
x66jg
应该是接触不好造成的
07-06-28 22:01