主题:请问Fx2N-48MR-001是继电器输出,可以用来控制步进电机吗?

点击:8800 回复:18

[fly]请问Fx2N-48MR-001是继电器输出,可以用来控制步进电机吗?[/fly]
04-02-17 10:24
不能吧,你继电器不可能产生那么快的脉波,也很容易坏,你需要使用一个MT后缀的
04-02-17 10:47
MR是继电器输出,动作频率不能超过20HZ!当然不能用来控制步进电机!
MT是晶体管输出,动作频率可达100KHZ!
04-02-17 10:53
三菱有专门的步进电机驱动模块
04-02-17 11:00
如果沒有特別要求,使用fx1n好了,只是少了一些指令,速度慢點,但是便宜,而且不需要運動模塊就可驅動步進馬達,
04-02-17 13:35
使用FX-10GM定位模件,可以200K
04-02-17 14:15
各位大侠,FX2N有Y0、Y1两个触点是晶体管输出可用来做脉冲输出呀
04-02-17 17:31
那也得是晶体管输出的才行!我现在知道了!
最后修改:2004-2-17 17:39:46
04-02-17 17:39
附件
一本上百頁的中文說明書跟你換表情
04-02-17 19:24
说明书我有啊,购机送的!
04-02-17 22:09