登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:求助东芝变频器VF-S9系统问题
点击:5810 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
wll-1984
各位前辈:
大家好小弟求助!我公司的数控车床的东芝VF-S9变频器在工作状态出现了变频器报警,显示是OP2报警和私服驱动器报警RLE6,正常状态是RL— — ,因说明书丢失无法进行调试,请内行的前辈帮助一下,谢谢
07-03-24 09:37
1楼
编辑
引用
管理
工控一员
OP2 减速期间过电压,请问伺服为何品牌 13606210328,可以讨论
07-03-25 11:52
2楼
编辑
引用
管理
工控一员
三菱伺服报警RLE6 为SV紧急停止 EMG-SG间开放.楼上可否留下姓名,电话
07-03-25 16:35
3楼
编辑
引用
管理
工控一员
三菱伺服报警RLE6 为SV紧急停止 EMG-SG间开放.楼上可否留下姓名,电话
07-03-25 16:36
4楼
编辑
引用
管理
工控一员
东芝变频ACC为加速时间,dEC为减速时间.解决方法增加减速时间,伺服解决方法,断电后解除紧急停止
07-03-25 16:55
5楼
编辑
引用
管理
fg-sz
OP2指的是缺相,东芝的这东西好修的,
07-03-29 20:06
6楼
编辑
引用
管理
139999999990
dingdingdingdingdingdingdingdingding
07-04-19 22:51
7楼
编辑
引用
管理
silajie2003
vf-s9说明书我有
07-05-05 19:55
8楼
编辑
引用
管理
小羊羊
个位前辈好!请问东芝VF-S9变频器出现EF2是什么意思?谢谢指教
08-05-05 14:06
9楼
编辑
引用
管理
梁智华
接地故障
08-06-02 23:04
上一页
下一页
工控新闻
东土科技联合北京科技大学共建工业确定性网络与智能协同控制北京市重点实验室
新品!从MINI到工业板:米尔T153开发板工业场景全覆盖
乘势而上 智能经济打开发展新空间
Vision China 2026上海启幕,华北工控精彩亮相W4号馆4817
双轮驱动 人工智能与新能源共塑制造业新图景
1—2月份规模以上工业企业利润实现较快增长
罗克韦尔自动化出席 2026 中国自动化+数字化产业年会,斩获控制产品“新质奖”
西门子与北数所达成战略合作
更多新闻资讯