主题:这个故障到底是什么造成的呢???信老师~~
点击:3008 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
是你的高压开关柜的速断保护整定的不合适,没有躲过变压器的涌流冲击。
07-03-30 09:08
11楼
编辑
引用
管理
xinjihua
引用
渡边的秋叶
在 2007-3-30 9:08:00 发言
【内容省略】
真正的原因!
07-03-30 09:22
12楼
编辑
引用
管理
磁力十字改锥
大概是保护定值不合适造成的。
07-04-08 17:17
13楼
编辑
引用
管理
磁力十字改锥
最后找到结果没有?
07-04-08 17:27
14楼
管理
a409102702
该帖内容不符合相关规定!
07-04-08 18:20
15楼
编辑
引用
管理
mstar7650
应该是速断整定值错误造成的,速断保护定值要求躲过变压器投入时的励磁涌流。
07-04-09 22:40
16楼
编辑
引用
管理
DAIYONG262
同意5楼7楼意见,
07-04-10 00:16