主题:电磁阀的供电

点击:15842 回复:51

最好用中继隔离,多用几块电源
05-01-30 09:34
我觉得还是采用继电保护隔离好。因为电磁阀在开和关的瞬间,由于电感的特性,u=Ldi/dt,感应出一个大电压来,影响PLC的输出触点的寿命。还可以避免由于电磁阀的短路引起的过电压的问题。
05-01-30 13:18
强烈加RELAY!
05-08-23 23:06
个人观点:
如果负载能力允许,PLC直接带就可以了,无须隔离;一般PLC本身的DO都是隔离的,再加隔离多此一举。
但是阀门电源要考虑和PLC相关电源隔离。
05-08-24 10:40

引用 colt77 在 2004-7-31 10:44:00 发言【内容省略】

不加中继故障会更多!
05-09-23 20:47
最好加继电器
05-09-24 19:13
加中继会好一点,
05-10-22 13:24
加隔离把
05-10-22 17:46
可以直接连接也可以加接触器,看在什么环境下,成本核算什么的,具体问题具体分析了
05-10-26 12:41
PLCk可直接驱动电磁阀
05-10-26 13:06