登录
首页 自控设计
回帖 发帖
正文

主题:电磁阀的供电

点击:15842 回复:51

加中继,阀可换,维修方便,系统稳定,成本高
不加中继,阀不可换,维修不方便,系统不稳定
如不加,必须用24V,且需用单独的电源
04-08-13 16:08
加总线的现场I/O模块,阀旁加电源模块(24V较好)。
04-08-14 09:41
22楼
该帖内容不符合相关规定!
04-08-20 10:56
1. 可不加中继直接连,但最好加带熔断丝保护的端子。
2. 如阀门相对集中,可采用PROFI-BUS总线连接
04-08-20 16:35
1223
04-08-20 16:55
学到不少
04-08-21 17:06
可以选用与电磁阀供电电压相同的PLC I/O CARDS, 这样就可以免掉继电器了。
需要仪表选型请及时联系我们!
我们是ABB仪表代理商!做仪表很内行的!
SHENZHEN SCIENCESTONE INDUSTRY CO., LTD
WWW.SCIENCESTONE.COM
04-10-07 16:10
如果是我,全部都加继电器隔离。我用的PLC还从来没有坏过的。就是因为隔离的好。
04-10-07 16:44
我认为加隔离较好
04-10-08 09:23
如果输出功率足够大可配合续流二极管直接使用,否者应加继电器配合续流二极管使用。
04-10-09 21:50