主题:90平方铜线能过450A。谁能解释一下

点击:3826 回复:25

没问题
用吧
90的裸线只要是箱变通风好,接触好过个几十个电流没什么问题
07-01-31 15:47
11楼
该帖内容不符合相关规定!
07-01-31 17:44
12楼的有道理啊
07-02-01 09:02
用120的
07-02-06 12:53
看了这些我也长了见识。
07-02-06 19:50
换线了,安全第一
07-02-09 22:45
应该不能,出了问题就知道了,
07-02-13 11:52
确实如十二楼所说的那样,因为90平方的裸铜线的安全载流量大约是360安,要是查手册的话可能比这还要大一些,所以它能通过450A的电流,散热好了应该没有什么问题,主要是接头的地方,要加强注意。
07-02-16 10:46
比较同意楼上几位所言..
以前做AC4寿命实验的时候就老是在接线处出问题,短时间内可能问题不大,时间一长问题就会出来了,建议于接头处加强注意,防范未然.....
07-02-17 10:31
短铜线单根架空没有问题,还可以当保险丝用,如果是电缆你老兄就有难了!!
07-02-17 11:01